你知道高低壓配電箱如何進行安裝嗎?需要注意哪些問題?今天小編就帶大家一起來了解下安裝配電箱時需要注意的幾大誤區,希望對您有幫助!

 一、禁忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。

后果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。

禁忌:照明配電箱(板)保護線做得不到位,線徑不符合

后果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出,而是利用箱體構架串接,線徑不按要求設,配電箱門有超安全電壓的器件不設置保護地線,容易引發安全事故。 

措施:按照規范要求,照明配電箱(板)內,應設保護地線匯流排,保護地線應在匯流排上連接。

保護地線的截面積不應小于從電源到所屬電器.大引線的截面積;而且還應按有關規定選擇。配電箱(板)上接地應牢固良好,并必須有防松裝置。

裝有超過50V電器設備的可開啟的門,活動面板應以裸銅軟線與接地良好的金屬構架可靠連接。裸銅軟線的截面積也應按規定選擇。而壁厚小于2.5mm的金屬箱、盒本體不應作為管路的跨。接地線和用電器具的保護地線壓接點。

成都高低壓配電箱

二、禁忌:照明配電箱(板)內閘具未標明回路名稱。

后果:照明配電箱(板)內的閘具不標回路名稱,給使用和維修帶來不便,若是誤合不該合的閘,容易引發安全事故。

措施:一般按規范標準要求,照明配電箱(板)門內應貼有線路系統圖,而在閘具上應標明回路名稱,尤其是照明配電箱 (板)內若有交流、直流或不同等級的電源,更應具有明顯的標志。給使用人員和維修人員的工作帶來方便和安全。

三、禁忌:照明配電箱,(板)內的電具、儀表安裝不牢固、不平整,間距不符合要求。

后果:照明配電箱(板)內的電具、儀表安裝不牢固、平整、間距不夠等,影響使用安全。

措施:照明配電箱(板)上電具、儀表應安裝牢固、平整、整潔,間距應均勻、銅端子無松動,啟閉靈活,零部件齊全。

四、禁忌:照明配電箱(板)內可拆卸的金屬板,未與保護地線系統連接。

后果:照明配電箱內的可拆卸的金屬板上裝配有各種的電器配件,不接保護地線,容易引發觸電事故。

措施:照明配電箱內的可拆卸的金屬板應有可靠的接地保護,因此要求該金屬板上應設置有不可拆卸的專用接地螺絲,保護地線應與其有效連接。保護地線的線徑應按規范標準要求配,以**安全使用。

五、禁忌:落地式配電箱內的電線管路敷設過低。

后果:落地式配電箱內敷設的電線管路管口過低,容易使積水及雜物進入管內,降低導線的絕緣強度。

措施:落地式配電箱內的電線保護管,管口宜高出配電箱基礎面50~80mm。管路應排列整齊,管口應呈喇叭形。

六、禁忌:照明配電箱(板)使用未經阻燃處理的木質材料

后果:照明配電箱(板)若在潮濕多塵場所使用木制的容易霉爛和漏電;另外,木制的箱(板)不經過阻燃處理,容易引發火災,是不安全的隱患。

措施:為**安全使用,要求照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作。即使在于燥無塵的場所,采用的木制配電箱(板)也應經阻燃處理后才能用。

七、禁忌:照明配電箱(板)安裝不牢固,標高不符合要求,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面。

 后果:照明配電箱(板)安裝的標高不符合規定,安裝不牢固,箱體不垂直,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面,影響使用功能,觀感不好。 

措施:標高應符合設計要求,設計沒規定時,照明配電箱底邊距地面高度宜為1.5m。照明配電板底邊距地高度宜為1.8m。

照明配電箱(板)安裝應牢固,安裝垂直度允許偏差不應大于3mm,暗裝時,配電箱四周應無空隙,面板四周邊緣應緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部位涂防腐漆。

八、禁忌:照明配電箱(板)內線路交叉凌亂,未綁扎成束。 

后果:照明配電箱(板)內線路凌亂,箱內二層板緊壓管口,影響導線進入箱體,若勉強擠進,時間長了導線絕緣損傷,容易造成短路。并使檢修不便,影響觀感。

措施:照明配電箱使用金屬箱時,要做防銹防腐處理。箱內出線孔不可用電氣焊開孔,要一管一孔,金屬箱孔要在穿線之前將防護套裝好。

線路要排列整齊,管入箱體的位置要合理布局,不要讓二層板緊壓管上,箱內導線應順直盤在箱體四周,并綁扎成束整齊

九、禁忌:照明配電箱(板)內不設置N和PE匯流排。

后果:照明配電箱(板)內不設置N和PE匯流排,無法**線路安全運行。

措施:照明配電箱(板)內,應分別設置零線(N線)和保護地線(PE線)匯流排,零線和保護地線應在匯流排上連接,不得絞接,并應有編號。

以上就是與大家分享的高低壓配電箱的安裝誤區啦,你都了解了嗎(ma)?